海信变频柜机压缩机启动氟利昂压力不变,不制冷

[复制链接]
发表于 2018-5-16 19:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 xunyouxiaochen 于 2018-5-16 19:33 编辑

今天检修一所学校空调,遇到一台2011年的3匹海信变频空调,内机正常运转,外机风扇转,压缩机启动,大小阀门常温,测量电压220,压缩机电流2.7安,氟利昂压力表针在11,压缩机启动停止压力不变,外机电路板三个灯都在闪,内机管温环温代换过,上几张机子图片,希望师傅们指点
发表于 2018-5-16 19:31:33 | 显示全部楼层
压缩机没有工作,测下变频器输出电压。
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:35:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机有2.7安电流
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:36:19 | 显示全部楼层
dugongxiuli 发表于 2018-5-16 19:31
压缩机没有工作,测下变频器输出电压。


压缩机有2.7安电流
发表于 2018-5-17 22:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
xunyouxiaochen 发表于 2018-5-16 19:35
压缩机有2.7安电流

你怎么测的
发表于 2018-5-18 01:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机电流在交流电那里测才准一些,在压缩机线上测不准,直流变频偏大好多。压力不变才是关键点。
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:23:19 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-18 01:08
压缩机电流在交流电那里测才准一些,在压缩机线上测不准,直流变频偏大好多。压力不变才是关键点。


整机电流3.4安左右,原来里面氟利昂可能加的太多(别人冬天加的),我下午去放掉一些试试
 楼主| 发表于 2018-5-18 16:39:36 | 显示全部楼层
氟利昂放完,拧下高压管不出气,低压管挂表也无反应,是压缩机挂了,还是四通阀坏了,请大师们指点,变频压缩机太贵了
发表于 2018-5-19 23:18:05 | 显示全部楼层
压缩机 接线柱 接反了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 03:05 , Processed in 0.060563 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表