一台月兔牌32的挂机,制冷效果很差,出风口只有稍稍凉意,怎么加氟/清洗都没用,客户弃修,以橙黑棕收回家。
回家后,拆开所有保温管,检查铜管无折扁之处,重新抽真空,另外加氟,慢慢加,一直从0.4加到0.6都差不多,为什么加这么多?因为额定电流是4.35A,而钳形表测的电流为3安左右,压力足够了,但是电流还是相差很远。懵逼啦!还有一个奇怪的现象,不开机时系统的平衡压力为0.8,开机后低压一直维持在0.6,不符合周涛老师所说低压应为平衡压力的一半,低压明显偏高,查高压,低压出口稍稍有凉意,压缩机排气管稍烫手,储液罐靠近压缩机一端有时结霜,有时结露。不知怎么下手了。难道是传说中的储液罐堵了吗?另外,我想量高压的压力,是不是要收氟,再打开管子,然后接压力表?
发表于 2018-5-16 15:56:34 | 显示全部楼层
压缩机可能老化串气
发表于 2018-5-16 15:59:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看试试 发表于 2018-5-16 15:56
压缩机可能老化串气

同意沙发的观点
发表于 2018-5-16 17:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀也可能串气
发表于 2018-5-16 17:07:17 | 显示全部楼层
这价格,比废铁还便宜 。。。

压缩机 吸排气不行了。或者四通阀有问题

因为高压排气口 不烫手 。

发表于 2018-5-16 18:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
焊下压缩机铜管试试吸排气
发表于 2018-5-16 18:36:57 | 显示全部楼层
两部就可以判断问题:



1:压缩机收氟,如果快速能够收尽则压缩机没有问题???


2:制热看压力表能够到多少?再放掉一点氟,看压力是上升还是下降?  如果表保持不变或者相反上升 则四通阀  串气。


你这种情况我认为四通阀可能性大。
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjzaza74 于 2018-5-16 19:19 编辑
2660584159 发表于 2018-5-16 18:36
两部就可以判断问题:


收氟时间“快速”,“快速”如何把握?
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:33:55 | 显示全部楼层
2660584159 发表于 2018-5-16 18:36
两部就可以判断问题:

压力表接在低压处,关掉高压阀门,低压压力表很快回零,应该能证明压缩机吸气正常吧。
发表于 2018-5-16 19:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
jjzaza74 发表于 2018-5-16 19:33
压力表接在低压处,关掉高压阀门,低压压力表很快回零,应该能证明压缩机吸气正常吧。

可以判断压缩机正常。问题在四通阀,更换时小心温度烫坏阀芯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 04:40 , Processed in 0.043186 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表