请问各位师兄们空调没收制冷剂直接拆机放几年会怎样

[复制链接]
发表于 2018-5-16 08:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 HUAWANG 于 2018-5-16 08:11 编辑

用户自己拆机,管阀没关放置了2-3年,想重装,请问各位师兄这样的机子会出现哪些故障?接手吗?再接手时做怎样的检查及提前应做的工作,大家不要见笑,经验缺失不懂,收费多少合适?在此向各位致谢 /size]
发表于 2018-5-16 08:54:28 | 显示全部楼层
如果机主不是住在一楼或湿度很大的地方,机组应该没有多大问题。如果湿度大有可能会造成铜管内壁生绿锈。容易产生堵。
既然机主要装你就装呗,没有故障就收安装费+材料费。有故障收安装费+材料费+故障维修费。
收费标准按你们地方的价格差不多就行。
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:57:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 HUAWANG 于 2018-5-16 08:59 编辑
朱一名 发表于 2018-5-16 08:54
如果机主不是住在一楼或湿度很大的地方,机组应该没有多大问题。如果湿度大有可能会造成铜管内壁生绿锈。容 ...


谢谢您,我们是农村,典型北京气候。外机会吸入水汽会造成冰赌或其他的吗
发表于 2018-5-16 09:16:36 | 显示全部楼层
HUAWANG 发表于 2018-5-16 08:57
谢谢您,我们是农村,典型北京气候。外机会吸入水汽会造成冰赌或其他的吗

这个有可能,北京霾也厉害,也有可能造成脏堵。
连接铜管换成新的,内外机安装之前用氮气或制冷剂都多吹吹。在安装要好些。
发表于 2018-5-16 09:18:54 | 显示全部楼层
最重要的是打好针
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:14:10 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-5-16 09:16
这个有可能,北京霾也厉害,也有可能造成脏堵。
连接铜管换成新的,内外机安装之前用氮气或制冷剂都多吹 ...

谢谢您
 楼主| 发表于 2018-5-16 19:15:30 | 显示全部楼层

啥意思,请师兄明示
发表于 2018-5-16 19:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
不管三七二十一,先试压缩机,好的继续,坏了收上门费闪人。
发表于 2018-5-16 19:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机正常的话,开始安装,安好后有条件尽量用真空泵抽真空,至少抽十五分钟,加少量制冷剂运行几分钟再抽真空一次,就基本没有什么问题了。
发表于 2018-5-16 19:59:07 | 显示全部楼层
经历过数台类似的机子安装的告诉你,只要放置于屋内,无沙石小虫等杂硬物进入的,放心安装。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 03:05 , Processed in 0.064301 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表