查看: 4761|回复: 14

求解:变频空调加氟如何确定制冷情况下氟加得刚刚好

[复制链接]
发表于 2018-5-13 23:40:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
加氟一是定量二是经验法。变频抽完真空后,求师傅们赐教变频空调加氟的经验。
发表于 2018-5-13 23:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟,根据管子长度追加冷媒
 楼主| 发表于 2018-5-13 23:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
因为今天帮忙维修,內机没结露,排水管也无排水,自我感觉过意不去,制冷降温也可以,特向师傅们清教。
发表于 2018-5-14 00:07:30 | 显示全部楼层
经验重要,但理论更重要。
厂家设计空调的时候,不都是标准了加氟多少千克。
难道经验可以挑战厂家的设定吗?
还是定量加氟最稳
发表于 2018-5-14 07:41:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-14 08:02 编辑

空调加制冷剂没有那么严格。
20分钟后外机大管 结露就行了。

再说了,制冷剂优次不一样。
定量就一定适合这台空调吗 ????
说定量加,那只是人的心里感觉踏实而已
只是心理作用  。。。。






发表于 2018-5-14 07:58:40 | 显示全部楼层
定量加氟最稳
发表于 2018-5-14 08:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为定量加氟最好,至少空调还同时存在别的问题时,可以肯定氟量准确,进而去查别的原因,不会因此误事。
发表于 2018-5-14 08:34:48 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-14 07:41
空调加制冷剂没有那么严格。
20分钟后外机大管 结露就行了。

说的都是大实话
发表于 2018-5-14 08:50:07 | 显示全部楼层
定量加是标准,说没那么严格,效果肯定差。
发表于 2018-5-15 02:15:34 | 显示全部楼层
关键在于真空度..大多数国产只要不超过压力极限都可以没进口机子要求那么严谨的..你当储液罐是摆设么..这个看  摸  听  经验都是多做总结的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:59 , Processed in 0.059883 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表