本帖最后由 技术在线之 于 2018-5-13 17:11 编辑

空调汽液分离器上部分凉下部分常温,是什么情况。那位大湿知道?
发表于 2018-5-14 07:15:00 来自手机 | 显示全部楼层
看一下这个7???
forum.jpeg
发表于 2018-5-14 08:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接压力表,卡钳形表更方便快捷,解决不了才拆机。修空调不用压力表和钳形表,只拿钢瓶加一根加氟管,那是高手才干得了的事情情。
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:26:54 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-14 08:31
接压力表,卡钳形表更方便快捷,解决不了才拆机。修空调不用压力表和钳形表,只拿钢瓶加一根加氟管,那是高 ...

R32冰种,低压10.5MP,电流5A。环境温度36度,室温27出口温度17
 楼主| 发表于 2018-5-14 09:30:20 | 显示全部楼层
开机时汽液分离器下部分结霜,毛细管出口处结霜,几十秒后化霜,汽液分离器上部分凉,下部分微凉,不结露
发表于 2018-5-14 19:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
格力R32冷媒5P柜机?貌似制冷剂不够吧,电流偏低一点,试着补点制冷剂,注意监测机器各个运行参数进行调试
 楼主| 发表于 2018-5-14 21:10:32 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-5-14 19:39
格力R32冷媒5P柜机?貌似制冷剂不够吧,电流偏低一点,试着补点制冷剂,注意监测机器各个运行参数进行调试

月免1.5P单冷R32制冷剂