发表于 2018-5-15 10:34:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 11:28 编辑

铝排一般说的是25mm双翅片,每米面积0.29M2,20P*0.59*1000*0.86/0.29/12/10=291米,你用650米太長,我们把温差缩小成5度,看能否接近650米,20P*0.8*1000*0.86/0.29/10/5=948米,650米又太短了,所以蒸发温度约在-27~-28度才合适,制冷量20*0.7=14KW,14/4=3.5KW,TX2 3号芯才比较匹配650米。
650米分成4路,一路长650/4=162.5米(25mm),一路热负荷14/4=3.5kw=3010kcal/h,25mm*162米的最大热负载只能1500kcal/h,所以是超标负载必须分流,分成6路,一路长度650/6=108米,膨胀阀改成14/6=2.33kw,所以是2号芯。
 楼主| 发表于 2018-5-15 10:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-14 14:31
650米铝排带翅片吗?如带翅片是几翅片?管径多大?四号芯太大了,改成2号芯*4颗。

32直径的铝排,2翅片
发表于 2018-5-15 11:22:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 14:09 编辑
jifeng130635 发表于 2018-5-15 10:54
32直径的铝排,2翅片


32mm每米面积0.34M2,20*0.7/1000/0.34/10/5=708米较接近,32mm就不必分成6路,650/4=162.5米,14kw/4=3.5kw=3010kcal/h,也都没超标负载,一样4路,膨胀阀tx2 3号芯。
改成3号就万事ok了。
忘了说,膨胀阀你已经调小过,记得再调回原厂设定(DANFOSS记得好像是最紧往回2圈半是原厂设定)。
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀出口不结霜弄不明白
发表于 2018-5-15 21:25:50 | 显示全部楼层
jifeng130635 发表于 2018-5-15 21:23
膨胀阀出口不结霜弄不明白

不用弄明白,把阀芯改成3号就明白了(记得再调回原厂设定(DANFOSS记得好像是最紧往回2圈半是原厂设定)。
发表于 2018-5-15 21:56:09 | 显示全部楼层
IKK老师 热负荷是怎么计算的?我见你算法里常出现 0.59是R22压缩机-30度时1P的制冷量吗?我对照表格看了看发现比您给出的制冷量又大,这是怎么回事?
发表于 2018-5-16 05:25:07 | 显示全部楼层
jifeng130635 发表于 2018-5-15 21:23
膨胀阀出口不结霜弄不明白

你的这个问题我在8楼和10楼里都说得很清楚,很具体很有针对性的了,还真不明白你为什么要“追求”膨胀阀出口要结霜?
什么部位,在什么时候开始结霜,结什么霜,都是有“原则”的!
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后逐渐延伸至蒸发器,待蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,结到压缩机的吸气阀为止。这是结霜现象的一道“原则”!如果库温在0度以上,加氟后开机膨胀阀和管子就开始结霜,那就存在问题了!
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-16 08:53 编辑

楼上师傅你好,库温一直保持-17八度
我现在手里只有一个3号芯,给第四排铝排换了3号芯后,也是不结霜
发表于 2018-5-16 09:19:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-16 10:47 编辑
jifeng130635 发表于 2018-5-16 08:37
楼上师傅你好,库温一直保持-17八度
我现在手里只有一个3号芯,给第四排铝排换了3号芯后,也是不结霜


换要四个一起换,不能只换一个。
高压11.1低压1.1排气温度55.9
一看就知道是阀芯过大。
发表于 2018-5-16 09:23:13 | 显示全部楼层
CXB214 发表于 2018-5-15 21:56
IKK老师 热负荷是怎么计算的?我见你算法里常出现 0.59是R22压缩机-30度时1P的制冷量吗?我对照表格看了看 ...


我的是经过修正后实际使用的制冷量,目录表格是一个特定条件下的制冷量,那个条件并不是实际使用的條件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:28 , Processed in 0.055306 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表