天花机系统故障一例

[复制链接]
发表于 2018-5-13 16:58:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
处理系统进水是要花点功夫的。
发表于 2018-5-13 17:16:07 | 显示全部楼层

不知兄台有否试过串过滤器干燥系统?觉得干燥效果不止是成倍的好呢
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是第二罐的硅胶,半小时已经全部变色
IMG_20180513_172519.jpg
发表于 2018-5-13 20:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器串哪里?
发表于 2018-5-13 20:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
我碰到一台1.5的,拆机下来很久了再装回去的,没收氟。装好后内机有管道有响声,压力一会到0一会正常,
发表于 2018-5-13 21:10:27 | 显示全部楼层
微堵的可能性比较大!
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
appuifw 发表于 2018-5-13 20:35
我碰到一台1.5的,拆机下来很久了再装回去的,没收氟。装好后内机有管道有响声,压力一会到0一会正常,

系统里有水分,粗管里有时有‘’嗖‘’‘唰’的响声那是细小的冰珠跟随制冷剂迅速移动撞击管壁发出的
发表于 2018-5-14 20:37:47 | 显示全部楼层
管道里有水分这个不可以排空管路然后用真空泵抽??我碰到没收制冷剂不封口的一律多是排空管道抽真空处理的。难道这样处理是不正确的?
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
yzjsbz 发表于 2018-5-14 20:37
管道里有水分这个不可以排空管路然后用真空泵抽??我碰到没收制冷剂不封口的一律多是排空管道抽真空处理的 ...

我处理的这台机是故障机,移过了内机,13年的格力机器,最初装好后似乎没用过,现在的老板年初盘下了这个店重新装修,动的内机。
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
处理系统用完了2瓶变色硅胶,2包卫生巾,好了很多,水分还没彻底除尽