请教三匹柜机慢漏查不到漏点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-13 09:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-5-12 20:33
你呀!!
自己就不动脑吗?
要是内机漏 ,内机必须打压 才能放进水里

好的,谢谢老师,我再看看
 楼主| 发表于 2018-5-13 09:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2018-5-13 09:50
好的,谢谢老师,我再看看

不知道空气打25个压,铝管受得了不
发表于 2018-5-13 10:11:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
25公斤压力都受不了,怎么开制热。先不管铝管,直接分内外机打压不就是了,漏的部分再拆出来泡水。到收废品的地方搞个400升以上的大冰柜注水,什么空调的蒸发器放不下,也不贵。
 楼主| 发表于 2018-5-13 10:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
@御河家电维修 谢谢,不知道用修冰箱的表打压可以不
1526178752269..jpg
发表于 2018-5-13 10:33:34 | 显示全部楼层
运城向荣电子

说的很细   谢谢分享经验
发表于 2018-5-13 10:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
不要太相信你的新铝管!
发表于 2018-5-13 11:03:27 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2018-5-13 10:32
@御河家电维修 谢谢,不知道用修冰箱的表打压可以不

都是用这种表打压的。这种是公制的纳子,用一截6个的铜管两头扩口,一头公制接表一头英制接内机或外机细管接头,找一截相应粗的铜管一端扩口接粗管接头另一端夹扁焊死,这样就可以打压试漏了。
发表于 2018-5-13 11:31:44 | 显示全部楼层

想办法
发表于 2018-5-13 16:22:15 | 显示全部楼层
内机同样打压泡水里,看有没有气泡出来。
发表于 2018-5-13 17:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个我还真搞不好