冰柜盘管后制冷差

[复制链接]
发表于 2018-5-12 15:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 发发哥 于 2018-5-12 15:13 编辑

压缩机FN77Q17G,R12雪种,冷冻明盘10圈,冷藏1圈,毛细管1.8外径用了1.5米,开机3.5小时降到负8.4度,室温27度,请教是什么问题呢,现高压0.96mpa,低压0.04mpa,过滤器温手
 楼主| 发表于 2018-5-12 16:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
用的6厘盘管
发表于 2018-5-12 16:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管短路了
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
家电制冷abc 发表于 2018-5-12 16:48
毛细管短路了

短路??是长度短的意思吗
发表于 2018-5-12 17:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管短了
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
家电制冷abc 发表于 2018-5-12 17:10
毛细管短了

请教应该加长到2米还是多少
发表于 2018-5-12 17:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
1.8~2米,要看排气量大小
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
家电制冷abc 发表于 2018-5-12 17:30
1.8~2米,要看排气量大小

压缩机正常,轻松上到3mpa,没有串气
发表于 2018-5-12 17:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
排气口挂表,接上毛细管,压力在1MP就行了,别在问了
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
家电制冷abc 发表于 2018-5-12 17:43
排气口挂表,接上毛细管,压力在1MP就行了,别在问了

1.8外径1.5米试压有0.8mpa