新空调刚用了一个月,不制冷,是什么原因?

[复制链接]
发表于 2018-5-12 00:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大神们好,我们这边才买的新的壁挂空调,夏普的,开始制冷效果非常好,后来就突然就不行了,就变成了偶尔会制一下冷,然后到现在是一点也不制冷了,压缩机基本就不会工作了,我们是在非洲地区,电压不稳,当时我们一起装了10台左右,大概有三四台出现和我的一样的问题,其他人的还行,基本还可以用,有人说是电压太低启动不起来,但是其他有人的能正常使用啊,哪位大神知道这个到底是什么原因,请指教指教,不胜感激!
发表于 2018-5-12 00:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
要是电压不稳你说的其它人也不能正常使用也会用用停停到最后空調就给饿晕了在ㄧ个有可能你們不是同ㄧ电线电路上
发表于 2018-5-12 00:55:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-12 01:05:09 | 显示全部楼层
一次10台工程机?  电压不稳启动不起来正常 买好的  你以为好空调就是价钱高而已嘛  海信Q210低压没事  格力润享也行
发表于 2018-5-12 02:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
十个没在一个线路下,电压不同肯定有的会出现低电压,就会不工作,小心压缩机
发表于 2018-5-12 06:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
电压稳不稳,不能用嘴测和通别人比较。要用表实地测量,我租空调到工地,很多工地电压不够,不启动,不制冷,电流大,烧压缩机,但没有一个工地人不说工地电压还能不够吗,人家的都能用。往往实际一侧只有160-200V之间且波动,可怜我的空调!
发表于 2018-5-12 06:11:04 | 显示全部楼层
欠压容易烧压缩机,想办法解决电压问题
发表于 2018-5-12 08:05:19 | 显示全部楼层
恭喜你  买到正宗厦普了。
发表于 2018-5-12 08:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
普通定频机器,电压低于180V就没办法工作了,长时间开会热保护,损害电容,压缩机!很多事,还是以数据说话!工地电工有吧?测一下电压,和所有空调启动时电压!
发表于 2018-5-12 09:38:48 | 显示全部楼层
解决电压问题再说
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:37 , Processed in 0.060138 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表