查看: 2982|回复: 8

大金kfR_35/bp降频不冷

[复制链接]
发表于 2018-5-11 17:18:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到用户电话说空调不冷,要加氟。带好工具上门检查。上门试机正常。谈好价格,把R410冷媒放空。从新抽空定量加氟。泡茶试机在等房间温度降下来。过来一会儿去看。出风口温度不对。遥控器还是强力模式。
      查得现象,开机八分钟左右机子跳频。压力回升到压力表14。怀疑管温室温故障。两个温控更换后故障依在。维修陷入困境。
求还有那种现象导致空调自动降频。
求还有那种现象导致空调自动降频。。
IMG_20180509_162809.jpg
IMG_20180511_153526.jpg
wx_camera_1526022239881.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-11 17:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
没有故障代码。就是机子自动降频
发表于 2018-5-11 17:23:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你说的压力是低压14,还是高压14,你能不能说清楚,靠,我服了
发表于 2018-5-11 17:28:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-11 19:27 编辑

压力回升到14 个表压,
那不是降频,而是压缩机停机了 。 14个压力是 压缩机停机后系统平衡压力 。

这种现象,外机接线端子, 220v, 通讯电压都正常, 就是压缩机停机了。过一会外风机也停了 。
此时可听见外机的主控继电器断开,外机220v整流后通过PTC ,向开关电源供电。
再过一会外机又自动开启。以此循环。。


处理方法
1 确保制冷剂一定要加合适,制冷剂加不合适 CPU检测的数据与eeprom数据比较后错误,就不会升频,甚至保护停机
2 内机管温 换成原机标准阻值。 贬值后它会给cpu提供一个 蒸发器冻结,CPU通过通讯信号命令外机CPU, 使压缩机停机。
3 室外机 压缩机排气口感温包,环温,管温 ,这几个贬值后,会直接给外机CPU提供错误的数据,使 外机停止。
4 电流,电压检测电路问题

能开机几分钟,而停机 大多属于感温包检测错误




发表于 2018-5-11 17:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
完了,串气了,
发表于 2018-5-11 17:51:11 | 显示全部楼层
佩服楼主的维修“经验”不管三七二十一就换制冷剂,客户等会说要换空调。。。
发表于 2018-5-11 18:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的410不要钱吗!修机器不问清楚就加氟。
发表于 2018-5-11 18:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2018-5-11 17:51
佩服楼主的维修“经验”不管三七二十一就换制冷剂,客户等会说要换空调。。。

错了!客户等会儿要换人了!
发表于 2018-5-11 18:24:20 | 显示全部楼层
卡电流表看看是不是外机压缩机不工作了。如果外面温度在30度左右就是降频率一般也得在9个压力左右吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 00:02 , Processed in 0.060574 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表