电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 17173|回复: 17

第一次做热氟化霜

[复制链接]
发表于 2018-5-11 14:38:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次做热氟化霜,8米*7米*3.8米,用400米铝排分4路,10匹机组。
20180507_142620.jpg
mmexport1525732043541.jpg
mmexport1525732050115.jpg
发表于 2018-5-11 15:01:44 | 显示全部楼层
这个阀好用吗,没用过,想买呢,你买的谁家的
发表于 2018-5-11 16:34:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
太牛啦,太棒了!
发表于 2018-5-11 16:35:17 | 显示全部楼层
效果如何?/。。。。
发表于 2018-5-11 20:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
能分享下心得吗?小弟也想学
发表于 2018-5-11 20:49:43 | 显示全部楼层
兄弟给你提个醒这种阀好用是好用,但是焊接的时候一定要充氮气焊接否则有一点渣子就把阀芯卡住了,系统也要非常干净阀芯卡住了会让你发蒙的
发表于 2018-5-11 20:53:18 | 显示全部楼层
我这裡还没见过用四通阀化霜的,感觉化不完全。
发表于 2018-5-11 21:08:20 | 显示全部楼层
IKK老师这种是专门为冷库设计的3通化霜阀。阀体上单只管的是热氟入口(22毫米,下面的 2只管一个接铝排,一个接压缩机吸气管(25毫米),膨胀阀那端一定要并联装个单向阀否则不好用。
发表于 2018-5-11 21:22:45 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-11 21:08
IKK老师这种是专门为冷库设计的3通化霜阀。阀体上单只管的是热氟入口(22毫米,下面的 2只管一个接铝排,一 ...

难怪,不是四通阀,绕开膨胀阀是不错的方法。
发表于 2018-5-11 22:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
请问化霜工作时排气管与冷凝器之间需要用阀门断开吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 09:03 , Processed in 0.063027 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表