今天无聊 做了一下加减氟(R22)实验

[复制链接]
发表于 2018-5-10 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 微笑每一天 于 2018-5-10 17:15 编辑

    本人十年前专修黑电,后转行做其他,但还是改不了脑壳发热的毛病,喜欢摆弄电器,偶然看了周涛版主的空调加氟方法,因从没摸过空调,特别好奇,手开始痒得不得了,把家里的小一匹长虹定频空调做了加减氟实验,发现其他变化不是很明显,唯独压缩机电流非常明显,本机铭牌标注额定电流为制冷3.86A,严重缺氟低于3A,严重多加氟高于6A
    请问修制冷的朋友们,内外热交干净,内外风机风量也很大,是否可以不看高低压管是否结露,单凭压缩机工作电流是否严重偏离标注额定电流就可快速判断严重缺氟或严重过量加氟呢?
    微信图片_20180510171142.jpg

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
红日电器 + 1 楼主闲的蛋疼!

查看全部评分

发表于 2018-5-10 17:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
影响到制冷工况有很多因素。电流,压力,温度这些都有影响
发表于 2018-5-10 17:27:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
肯定不行哟
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:33:14 | 显示全部楼层
谢谢大家提醒,后来想到万一是压缩机坏了,四通阀串气,或压缩机串气等等问题也会影响电流,看来还得老老实实多方面检查
发表于 2018-5-10 17:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
这是肯定不行的  缺f的话压机得不到降温  高的对压机不利
发表于 2018-5-10 17:48:25 | 显示全部楼层
要是外机没有名牌了,怎么办???
发表于 2018-5-10 17:59:27 | 显示全部楼层
只看电流,压力是不准确的。只有结合整机综合看
发表于 2018-5-10 18:08:25 | 显示全部楼层
看制冷低压稳定压力,和外机管结霜情况而定.
发表于 2018-5-10 18:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
综合多看,一般工况好的空调只看压力摸管温就行了。认真负责,或者是疑难杂症就上电流表、温度表、电子秤
发表于 2018-5-10 18:25:48 | 显示全部楼层
电流只是作为参考,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 09:15 , Processed in 0.067235 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表