长虹26定频,14年9月买的,原装管是铝的
1、17年底,把空调换了个房间安装,外机没动,内机换了一个房间,并加长了2米管,收费180。由苏宁上门施工,搞完试机一切正常。2、18年初发现不制冷,刚好家里安装科龙新空调,顺便让检查了一个,说漏冷媒。
3、叫回苏宁安装工,说是外机漏冷媒,不是他们的责任
4、叫长虹售后,打开外机盖子检查没发现漏,管子上也没有漏油,又把外机阀门重新连接,充冷媒,运行一下午正常制冷。收费200,说私自移机不保修。
5、因天气不热,三天后才运行,发现又不制冷,找回长虹售后,说要换管,80一米。拒绝了。说除了电路部分其他不保修。

求大家判断是不是管的问题,既然没有保修了,如果修太麻烦,不如换新机。
发表于 2018-5-10 13:25:56 | 显示全部楼层
一般是铝管漏,想查漏就要找当地有门面的老师傅,讲好价格,分段试压最少24小时,确认内外机不漏就换铜管。铜管400,人工200,加氟200,高层还要加钱,看你愿不愿意折腾了。有门面的师傅为了声誉一般不会忽悠。
发表于 2018-5-10 13:52:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-10 14:04 编辑

找个有责任心强的师傅 ,一次性把空调修好。
做人做事 不要让师傅心凉
要是觉得不划算的话,那就另买新空调
发表于 2018-5-10 14:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
就是铝管的问题,换铜管才能根治
发表于 2018-5-10 14:11:26 | 显示全部楼层
铝管搞不好就出问题的,换铜管吧。。
发表于 2018-5-10 14:29:11 | 显示全部楼层
这售后也够折腾花:点小钱,找个好的维修师傅
发表于 2018-5-10 15:00:48 | 显示全部楼层
还是得找个师傅,看文字只能猜测,不能确定是啥问题
发表于 2018-5-10 15:13:09 | 显示全部楼层
还是找师傅修吧,售后不可信。
发表于 2018-5-10 15:35:02 | 显示全部楼层
还是背靠大树好乘凉啊,要是一般的店铺,用户不会善罢甘休的
发表于 2018-5-10 17:41:10 | 显示全部楼层
售后就是这样啊,要价高用户还相信他。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 16:25 , Processed in 0.061137 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表