昨天,我接到公司电话,跟我说一个工地安装的多联机小阀(高压阀)打开后压力表没压力,打开大阀(低压阀)压力表有压力。电话说不清楚,我直接开车去工地帮他查看。
   从师父所说的可以排除压力表是好的,然后可以断定应该是他们焊管路的时候,可能把小管焊堵了,因为只有小管堵了导致冷媒(也就很多人说的雪种)不能回流到大管所以才不会有压力。所以我在外机拆开大管,在把小管阀门打开,大管一点气都没有喷出来,所以证明是堵了。
     但是师傅说不可能,当初还没用氮气保压之前,用氮气冲过一遍管路,当初管路是全部都通的,今早来抽真空的时候,还吹了一遍也是通的。为什么到了下午就堵了呢?
     我也没想明白,但也只能一步步排查了,大家也知道,多联机管路是并联的,就算其中一条分支管焊堵,那冷媒一样可以从其他几只管路回流回来,所以一定是在外机管路到第一台内机分支末端出现的。
    为了验证是否有堵,我叫师傅去吧第一台内机的小管拆开,我在外面开阀门看看是否有通,结果一开是通的。我就想不应该啊,难不成大管堵了?
然后又照搬方法试了一下大管,也是通的。
   那剩下的就只有内机了,然后我叫师傅把内机小管接上,大管拆开,一开阀门  果然不通。到了这里我已经有些眉目了,应该是电子膨胀阀闭路了,然后我问了一下他们,他们抽了真空之后,有没有给内机上过电,他们说中午的时候有!   好了,问题解决!!
   因为格力厂家发来的货,所有电子膨胀阀都是处于打开状态的,只要你给内机通上电,不管有没有开机,只要通电,电子膨胀阀都会复位,处于关闭状态,就是因为师傅给所有内机通了电,导致所有电子膨胀阀关闭,这样就形成了管路堵塞。
   所以在这提醒一下各位安装师傅,当然,明白的师傅要时刻谨记,不知道的师傅可以参考参考。在空调没有安装完毕,抽完真空,放完冷媒之前,千万不要给内机通电。这样有可能导致你所抽的真空只抽了一半,还有一半没抽到,甚至有可能会闹出一些不必要的乌龙。
    (提示:因为有些时候,安装空调和装修是同一时间进行的,所以安装的时候一定要跟拉电的工人说不要给空调开电,第一也是为了安全,第二就是上述所说)
        夏季是旺季,大多开始忙起来了,希望各位时候,高空时候注意安全,切莫为了赶时间,出高空马虎。
       好了,在这祝大家生活快乐,平平安安。这个夏季赚大钱。
发表于 2018-5-10 12:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
分享的特别精彩,让我大开眼界,安装时一定注意
发表于 2018-5-10 12:14:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-10 12:17 编辑

看过了。

发表于 2018-5-10 12:22:12 | 显示全部楼层
请教一下            , ,安装过                    几套         家用多联机,,都是焊一台                 ,用氮气冲一下,,焊完再仔细            从冲一下,,这样影响大不大                    ???
发表于 2018-5-10 12:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
人都有糊涂的时候,明白过来就好。
发表于 2018-5-10 14:01:36 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
发表于 2018-5-10 21:55:15 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
发表于 2018-5-10 22:05:50 | 显示全部楼层
BOBO2010 发表于 2018-5-10 12:22
请教一下            , ,安装过                    几套         家用多联机,,都是焊一台             ...

  正常焊接是的时候要充氮置换焊接,免得铜管内部氧化。焊接堵的我在售后中遇见几起,都是6的铜管扩喇叭口焊接造成的,规范要求对接要用胀管器。
   内外机在出厂初始模式时候阀门都是全开状态。一通电就会关闭。就算是已经关闭的状态再次通电也会从新关闭一次。防止制冷时候,有某台室内机故障,或者断电状态下膨胀阀开启导致潮湿运转。损坏压缩机。
  另外双表抽真空情况阀门关闭与否不重要(新机)。主要是更换压缩机,或者维修后从新抽真空要设置模式。把室内外机的阀门全部打开,才能抽的干净。
发表于 2018-5-10 22:16:43 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2018-5-11 13:55:27 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-5-10 22:05
正常焊接是的时候要充氮置换焊接,免得铜管内部氧化。焊接堵的我在售后中遇见几起,都是6的铜管扩喇叭 ...

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 10:54 , Processed in 0.063624 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表