中央空调冷冻水管阀门问题。

[复制链接]
发表于 2018-5-10 08:20:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
购物中心中央空调楼层风柜机冷冻水管上的阀门,在电动阀前后安装,两阀之间有细铜管联接。请问各位师傅这两个阀门是不是平衡阀?是压力还是流量平衡阀?是静态还是动态的?请各位师傅指点。谢谢!!!
IMG_20180509_173241.jpg
发表于 2018-5-10 08:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2018-5-10 08:55 编辑

动态,流量平衡调节阀,靠压差调节。
 楼主| 发表于 2018-5-10 17:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2018-5-10 08:53
动态,流量平衡调节阀,靠压差调节。

请问它上面的旋钮有什么作用呢?转动时还可以看到数字。
发表于 2018-5-11 08:24:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2018-5-11 08:27 编辑
hzw960941 发表于 2018-5-10 17:34
请问它上面的旋钮有什么作用呢?转动时还可以看到数字。


手动流量调节。如果坏了,不想换,就直接把阀拆开,把里面的阀芯和调节杆全部拆除后在装上,我都是这样整的。就是没有了流量调节了,都是最大流量啦。
 楼主| 发表于 2018-5-12 20:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!!