我接手了一个冷库,冻水果,要求温度0-3度。
库是3x2x2的,12个立方。用2p机组。
装好的时候试机,温度下降很快,2分钟从5度下降到0度。
用户用了一个礼拜突然出现高压保护。就是高压突然升很高,然后压缩机停机保护。(这个情况在安装调试的时候就出现过,我放了一点制冷剂就好了。)
当时我去检查了膨胀阀,并没有堵,也烘干膨胀阀的水分重新安装。但是温度到4度左右开始下降艰难。冷库已经存放了货物,但用户说没出问题之前降温还是很快的。
求教啊,这该如何处理啊。
发表于 2018-5-9 12:27:45 | 显示全部楼层
制冷四大件报上来吧。环境温度,高低压力,冷媒种类等等。