楼主: haiou2235

海尔KFR-58LW/A型柜机该补加那种冷冻油,补加方法。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:07:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2018-5-9 19:11
移机只要铜管无弯死折扁,排尽空气,一般影响不大。老机器也可能毛细管微堵,还有加氟看表压是不准的,定 ...

再次感谢你的反复指导。两路铜管可以认定没有折扁的可能(微扁有可能)。但是,你说的“老机器也可能毛细管微堵,还有加氟看表压是不准的,定量加氟最靠谱”给我的提示与指导很有价值。我想购买一套廉价的充氟单表和R22及少量的冷冻油可以吗?用压力表与电流表共同监督是否可行。继续希望得到你的详细指导及操作顺序,谢谢!
发表于 2018-5-9 22:15:12 | 显示全部楼层
一般来说,加压机油,是要用量杯来定量加注的。
但楼主这种情况,一不知现在机内还有多少,二不知机内的油是否已变,毕竟,已使用了这么多年头了,还屡历拆移,三是楼主现有工具不足以胜任空调维修。所以真不知该怎样说明。
这样吧,2P多的机子,象样子的情况,俺凭经验建议加注200ml左右,关小阀脱大管并想办法暂封角阀丝头,后抽空再由角阀加注口把油“倒”进去吧。
至于冷冻油,相信你的周边会有空调维修的,就去人家说一下实情,让人家卖一点,估计这也不是个问题。
发表于 2018-5-9 22:20:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果加注后响声正常就算了,有改善的话,再如法加注1~200ml,再试机看看效果。
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:45:54 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2018-5-9 22:15
一般来说,加压机油,是要用量杯来定量加注的。
但楼主这种情况,一不知现在机内还有多少,二不知机内的油 ...

谢谢!谢谢!你道出了机子的实情,也道出了我的现有状况,指导操作方法等,神算!呵呵!请问;此操作过程是先收氟后抽空利用负压吸油吗?“暂封角阀丝头”指的是哪一个?望给与详细指导。再次感谢!
发表于 2018-5-9 22:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
haiou2235 发表于 2018-5-9 22:07
再次感谢你的反复指导。两路铜管可以认定没有折扁的可能(微扁有可能)。但是,你说的“老机器也可能毛细 ...

用电子秤定量加氟,如果有条件先抽真空。冷冻机油慢慢试验着加,难度不大。实在不行,就近找同行帮忙,互相帮助,也不会收你高价
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:54:44 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-9 22:48
用电子秤定量加氟,如果有条件先抽真空。冷冻机油慢慢试验着加,难度不大。实在不行,就近找同行帮忙,互 ...

好的,给你添麻烦了,谢谢!谢谢!我没有抽空机,能否利用该机压缩机抽空?该如何操作?
发表于 2018-5-9 23:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
操作不熟练不如先在停机时接上压力表放空制冷剂,然后开机从加氟管吸入冷冻机油,再停机,抽真空,定量加入制冷剂,如果气态加,要开机才能加足。我是不开机液态直接加足,过十几分钟再开机。
发表于 2018-5-9 23:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
haiou2235 发表于 2018-5-9 22:54
好的,给你添麻烦了,谢谢!谢谢!我没有抽空机,能否利用该机压缩机抽空?该如何操作?

那就不抽真空,用氟排空气,连接好加氟的压力表和钢瓶,加气态氟,拆下细铜管用手指堵管口,到细铜管的阀门明显有气体排出时,等待约二十秒钟再把细铜管装回就好了。
 楼主| 发表于 2018-5-9 23:48:33 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-9 23:14
操作不熟练不如先在停机时接上压力表放空制冷剂,然后开机从加氟管吸入冷冻机油,再停机,抽真空,定量加入 ...

谢谢你不厌其烦的热心细致的指导。我从没实际操作过制冷剂的补加,更不要说冷冻油的补加了,所以心中没底。查看其它相关冷冻油的补加方法,有说开机把制冷剂收集到冷凝器还是哪的,然后利用该压缩机抽空为负压,将冷冻油吸入。不知是否可行,更不知如何操作。
 楼主| 发表于 2018-5-10 00:02:50 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-5-9 23:29
那就不抽真空,用氟排空气,连接好加氟的压力表和钢瓶,加气态氟,拆下细铜管用手指堵管口,到细铜管的阀 ...

这个方法比较适合我,就根据你这个方法操作吧。我去买一套单表加4个小R22罐(每罐36ml)约100元左右,再加一个冷冻油小罐,这些够用吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:36 , Processed in 0.057493 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表