空调快速区分内外机漏

[复制链接]
发表于 2018-5-9 06:23:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
关掉阀门连接维修加氟利昂口,开启自带的空调压缩机抽空,几分钟后出气口泡水如果还出泡证明内机漏。拆外机吧,进适用于快漏
发表于 2018-5-9 08:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂         
发表于 2018-5-9 08:38:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
效果不如直接加压,而且漏点检不出来。
发表于 2018-5-9 09:03:30 | 显示全部楼层
表述不详细
发表于 2018-5-9 09:40:32 | 显示全部楼层
描述不详细,
发表于 2018-5-9 10:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白,不明所以
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
不是自带的压缩机,是带去抽真空的压缩机。关掉阀门连接维修加氟利昂口,开启压缩机抽空,5分钟后,出气口冒泡,证明内机漏。不冒,拆外机吧,进适用于快漏
发表于 2018-5-9 14:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
好办法,不过对于微漏的不明显,我是接加氟口打压2PM压力,关掉高低压阀门,观察表是否有下降,如果下降说明内机有漏点,不漏的话开启高低压阀门,观察有没有下降,下降外机漏!
发表于 2018-5-9 15:22:15 | 显示全部楼层
   维修技术需要理论支持,技巧就需要实践验证。想当然就是自己的单方面想法。熟能生巧,自己操作多了就有了取巧的方法。自己验证过了就可以向大家推荐。
发表于 2018-5-9 18:24:42 | 显示全部楼层
不要想到投机取巧。你这么搞误判的多。