查看: 2809|回复: 17

师傅们,帮帮忙分析一下故障

[复制链接]
发表于 2018-5-7 23:53:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力R22单冷35机,人为碰穿铜管,搞好后抽空定量加注雪种1.2Kq,室温30度,开机运行后,低压0.28,小管滴水,大管结霜,制冷效果可以,但不是很理想,没带温度计,所以没测到温差。为什么会是这样?我哪里搞错了?
发表于 2018-5-8 05:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
粗管可能有点焊堵
发表于 2018-5-8 05:50:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏氟后多久加的氟
发表于 2018-5-8 07:44:37 | 显示全部楼层
内机通风是否好,冷热交换是否充分。
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
星华电器 发表于 2018-5-8 05:32
粗管可能有点焊堵

刚换的新管
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2018-5-8 07:44
内机通风是否好,冷热交换是否充分。

通风良好,我不明白的是压力只有0.28,但大管结霜!什么鬼!大管结霜不是冰种过多的表现吗?
发表于 2018-5-8 11:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
雪种没加够,加到4公斤看看,要么就是堵了
发表于 2018-5-8 11:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-8 11:48:07 | 显示全部楼层
黄信 发表于 2018-5-8 09:14
通风良好,我不明白的是压力只有0.28,但大管结霜!什么鬼!大管结霜不是冰种过多的表现吗?

那只可能是大管有瘪有节流,或氟加的太多了。
发表于 2018-5-8 12:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
滤网脏不脏