冰柜盘管后制冷差

[复制链接]
发表于 2018-5-7 18:05:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有一个原因,发泡层含水造成降温慢。看看冷藏温度如何
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:12:15 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2018-5-7 18:05
毛细管选用的是绝对有问题的,选用的太粗了,选用内径0.7的毛细管1.5米,外径2mm的毛细管用5米还差不多 ...

我用的外径2.0
发表于 2018-5-7 18:14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:16:17 | 显示全部楼层
期货 发表于 2018-5-7 18:14
毛细管 要看内径!!!

所以我2M.2.5M,3M也试了,原机外径2.2mm
发表于 2018-5-7 18:28:21 | 显示全部楼层
发发发哥 发表于 2018-5-7 18:16
所以我2M.2.5M,3M也试了,原机外径2.2mm


手指沾水摸铜管能沾手,要摸所盘铜管出口处能沾手

我觉得 是你的制冷剂加的不合适
发表于 2018-5-7 18:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
发发发哥 发表于 2018-5-7 18:16
所以我2M.2.5M,3M也试了,原机外径2.2mm

原厂毛细管一般壁厚都很厚的,新的毛细管一般壁厚0.5mm,外径2mm的内径就是1mm了。
发表于 2018-5-7 20:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2018-5-7 18:36
原厂毛细管一般壁厚都很厚的,新的毛细管一般壁厚0.5mm,外径2mm的内径就是1mm了。

买了1.8外径的3米,看内径和原装的差不多,明天试试,谢谢版主了
 楼主| 发表于 2018-5-7 20:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-7 18:28
手指沾水摸铜管能沾手,要摸所盘铜管出口处能沾手

我觉得 是你的制冷剂加的不合适

谢谢回复,出口处也沾手
发表于 2018-5-7 20:28:09 | 显示全部楼层
毛细管偏粗偏短,选成的后果是蒸发压力偏高,蒸发温度也就偏高,怎么开机也不会使温度降得很低的、接照国强师傅给出的毛细管数据试一下吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 03:28 , Processed in 0.060174 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表