楼主: LHT000

看看这个风幕柜到底啥问题?

[复制链接]
发表于 2018-5-6 20:01:45 | 显示全部楼层
在压缩机状态良好的情况下,您说看看环境温度与蒸发温度的表格。
 楼主| 发表于 2018-5-7 00:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-6 14:24
把製冷四大件报上来吧,一个正确的匹配不可能环境温度26度,高压只有11KG,除非冷凝器以及膨胀阀配置过大 ...

老师你好,当时高压是15kg,不是11kg。能确定的只有膨胀阀,2号阀芯。其他三大件暂时不确定。下次上门看清楚。
 楼主| 发表于 2018-5-7 00:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
最近实在太忙,路过客户那顺便看了一眼。膨胀阀阀盖没有霜了,阀后出液管霜厚。最低时7度,不停机。冷凝器手感很热,一看滤网。。。时隔上次清理才三天的时间。店里正繁忙,清理完赶紧走了,待有时间进一步检查维修,结果向各位老师汇报。
IMG_20180506_180332.jpg
发表于 2018-5-7 09:15:31 | 显示全部楼层
LHT000 发表于 2018-5-7 00:18
最近实在太忙,路过客户那顺便看了一眼。膨胀阀阀盖没有霜了,阀后出液管霜厚。最低时7度,不停机。冷凝器 ...


用户的环境未免太髒了,才3天就髒成这样,估计环境温湿度也不佳。
发表于 2018-5-7 09:18:01 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-5-6 19:59
我知道,现在人家楼主要解决的问题,我们是不是需要从浅显易懂的方式告诉人家呢?


我已经说得很明白了,环境的温溼度必须达标,用户听不听得进去那是用户的事,我这裡就是这样规定的。
发表于 2018-5-7 13:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
这太脏了吧。
 楼主| 发表于 2018-5-30 14:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-30 15:59 编辑

  感谢各位老师指导!昨天将新换的膨胀阀调小四分之一圈,温度很快下降到4度(原来最低到5度),又补了点氟,温度可降到3度。
设置3度停机,观察运行一小时正常。环境温度27度,低压0.32Mpa,高压1.3Mpa,蒸发器不再霜堵,客户满意。
IMG_20180529_184631.jpg
发表于 2018-5-31 13:14:41 | 显示全部楼层
应该是蒸发器太脏,而且风机出风量不足。以至于电磁阀一直开启,压缩机不停运转。建议你清洗蒸发器,调节风机叶片。调节温控器温度,以及化霜参数。
发表于 2023-4-30 12:46:43 | 显示全部楼层
高压高了。正常26度管理温度。高压是12公斤比较合适。低压0.2。先清洗冷凝器。前后都要清洗干净。在清洗风道。过滤器在换下。膨胀阀也清洗过滤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 03:37 , Processed in 0.065181 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表