窗机清灰后出风温度高了。请大师们帮分享一下。

[复制链接]
发表于 2018-5-5 14:09:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 yctryq 于 2018-5-5 14:26 编辑

一窗机本来室温20度出风口温度能达到9度。由于底下接水盘锈蚀严重拆开清理,上漆。系统管路没动,清理完装回去后出风口温度就13度降不下来了。
现在情况是室温23度出风口11到14度徘徊
IMG_20180505_111708.jpg
IMG_20180505_141648.jpg
排气口40度。冷凝器39度。回气管11度。蒸发器9度。冷凝器回气管气液分离器都结露。
IMG_20180505_141656.jpg
IMG_20180505_141701.jpg

低压0.45mpa停机均衡呀压0.95mpa。
IMG_20180505_141636.jpg
电流2.8a。功耗613w电机功耗80w压缩机型号2p14c3r225a。
IMG_20180503_185236.jpg
请问为什么原来能到9度现在就降不下来了呢。就清了下灰有又装起来了。还有现在系统正常吗?出气是不是有点低?
发表于 2018-5-5 14:32:53 | 显示全部楼层
9度的时候环境温度什么情况,和现在接近么?
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:38:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
cyh9ww 发表于 2018-5-5 14:32
9度的时候环境温度什么情况,和现在接近么?

室温19度同一环境
发表于 2018-5-5 14:46:46 | 显示全部楼层
哎,你清洗以后出风流量大了温度肯定要升高啊。
发表于 2018-5-5 15:20:32 | 显示全部楼层
1924698227 发表于 2018-5-5 14:46
哎,你清洗以后出风流量大了温度肯定要升高啊。

那需要清多少灰啊,这个只有楼主清楚了,感觉不应该那么大变化。
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:50:15 | 显示全部楼层
cyh9ww 发表于 2018-5-5 15:20
那需要清多少灰啊,这个只有楼主清楚了,感觉不应该那么大变化。

冷凝器没多少灰,主要是下面接水盘锈蚀了整理接回盘的。按回去就制冷温度下不去了
发表于 2018-5-5 20:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
效果好就行了,!
发表于 2018-5-5 21:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
算一下进出风温差才是关键,进风温度上升了,出风为啥不能上升?
发表于 2018-5-6 16:12:19 | 显示全部楼层
昨天没仔细看你的图片,今天我看到你是不是加过氟了啊,现在这个天气加0.5MP是不是有点多了?加过氟可不能说什么都没动啊。
发表于 2018-5-6 19:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
去修制冰机,看到旁边的展示柜尘网赃,手贱洗了,回到家客户的电话跟着到了,说把他的展示柜搞坏了温度降不下来,回去加了点制冷剂才解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 23:58 , Processed in 0.070284 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表