第一次搞冰柜 求分析 电话上门 用一年多的冰柜 冷冻正常,冷藏不冷 估计是铜铝接漏

[复制链接]
发表于 2018-5-5 09:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次搞冰柜 求分析  电话上门答应今天关门后去看下 故障:用一年多的冰柜 现在冷冻正常,冷藏不冷, 我心想可能估计是铜铝接漏,但维修较少 心想如果漏的话 为何冷冻还能够结冰呢? 有时也遇过冰箱 冷藏或冷冻漏报修机,但当时都没接手维修  现在才开始学修冰箱和冰柜 请师傅们分析分析,制冷系统 冷藏和冷冻都是一个封闭连通的循环系统内 冷藏窒温度不降 冷冻制冷说明漏了 为何冷冻还能工作呢  是因为慢漏吗 才发现几天时间的原因吗 还没有漏完制冷剂吗?所以冷冻管子盘得多 制冷剂相对要多些 所以还能在压缩工作中产生一定的制冷效果吗?
发表于 2018-5-5 10:16:59 | 显示全部楼层
冷冻冻得很厉害吗?
发表于 2018-5-5 10:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大多铁管,,,
发表于 2018-5-5 11:05:51 | 显示全部楼层
修几个就知道这个问题有点幼稚,几乎是通病,
发表于 2018-5-5 11:11:14 | 显示全部楼层
冷媒如果先进冷冻室(毛细管出口),漏冷媒当然先从冷藏室减少冷媒不制冷,然后渐渐的往冷冻室不制冷,最后通通不制冷,看漏冷媒的速度而定。
发表于 2018-5-5 11:22:45 | 显示全部楼层
漏的不多没进水的一般都可以制冷
发表于 2018-5-5 12:14:10 | 显示全部楼层
冷冻和冷藏是分开的互不影响,两个压缩机
发表于 2018-5-5 18:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
xad1778658443 发表于 2018-5-5 12:14
冷冻和冷藏是分开的互不影响,两个压缩机

??????????