电流问题

[复制链接]
发表于 2018-5-4 16:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运行一会看看(二十分钟以上)
发表于 2018-5-4 19:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
既然一切正常,唯有电流小,空调正常运行不就行了呗。
发表于 2018-5-4 19:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工作10分钟用手摸阀门,都感觉很冷并结露,空调就正常,电流表该换了
发表于 2018-5-4 19:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
有几种可能,一,你表坏了,二,你没测一下电压,电压高,三,压机有问题,四,最有可能电容容量小了
发表于 2018-5-4 19:37:12 | 显示全部楼层
如果效果比较好的话就此打住,可以收钱啦。
如果压力不对,效果差,电流小应当看看排气压力和制冷剂的量是不是相差太多?
发表于 2018-5-4 23:05:30 | 显示全部楼层
你的钳表要换了
发表于 2018-5-5 06:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
你的表坏了
发表于 2018-5-5 06:59:40 | 显示全部楼层
只要效果好,也许是表不对。
发表于 2018-5-5 07:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
1.5P挂机制冷运行整机在5A左右或过一点,现在整机2.5A似乎空载电流,然而楼主测到吸气压力有4kg,有点古怪啊,比较合理的解释是,这台机从三通阀往后至压机气液分离器有轻微堵塞,系统里制冷剂仍然没有加够。如果楼主试着定量加氟可能会发现吸气压力较正常高。因为三通阀至气液分离器之间有堵塞所以三通阀处测得压力会比正常高,即三通阀之前至毛细管之间的低压部分压力虚高;而高压较正常低,高压较正常低,高压较正常低!这个是整机运行电流低的关键。
发表于 2018-5-5 07:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
或者压机吸排气有问题,这个也有可能,需要楼主测试