1.2米点菜柜盘管制冷慢

[复制链接]
发表于 2018-5-4 09:52:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管太短了!


发表于 2018-5-4 10:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管换了吧
发表于 2018-5-4 10:08:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我盘过,用20道8mm铜管原机毛细管,还行。
发表于 2018-5-4 10:08:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-4 10:09 编辑

QD128Y制冷量202W,使用外径2.0mm(内径1.0mm)的1.38米,最低设置温度0度,但你的压缩机太小了,只有1/5P根本不够,至少得1/3P。
发表于 2018-5-4 10:14:10 | 显示全部楼层
高压0.7MP(冷凝温度56度)就可以断定毛细管过长了。如果用0.7mm(外径1.8mm,应该是内径0.8mm,不是0.7mm)的长度是0.45米,1米太长了。
发表于 2018-5-4 10:18:59 | 显示全部楼层
使用QD128Y正常匹配长度是8mm的14米,你用20米是够了,还有最上层的上面玻璃处(你放温度计的地方的下方)还是要盘管,否则最上层冷度不足。
发表于 2018-5-4 10:47:28 | 显示全部楼层
既然是回气管能够结露,应该是抽空不尽吧,当温度下降到0度附近开始发生轻微冰堵,之后又周而复始制冷,冷却温度是很难达到制冷要求。仔细听一听气流流动声音流不流畅?
发表于 2018-5-4 12:56:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-4 13:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
这种柜子完全可以用原机毛细管,或者直接外径2.0长度2.6米试试吧意想不到
发表于 2018-5-4 15:35:08 | 显示全部楼层
问题可能是你上面两层没用8mm管子吧