启动停机后必须断电24小时以上才能再次启动

[复制链接]
发表于 2018-5-3 12:37:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障,压缩机不启动,插电听见保护器跳动。换ptc启动器,插电能启动,制冷正常,能自动停机,但是停机后压缩机再次启动时保护器动作,。然后过几个小时再去插电,还是不启动。。到第2天插电,能正常启动。。如此反复。。。这个压缩机需要更换吗
IMG_20180503_122458.jpg
发表于 2018-5-3 12:46:13 | 显示全部楼层
有可能压缩机不行,也有能系统存在堵塞,回压慢,还有可能是你换的启动器阻值比原来的大。
发表于 2018-5-3 13:19:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压过低,线阻过大,系统微堵,压缩机故障,加个电容试试
发表于 2018-5-3 17:44:54 | 显示全部楼层
在过滤器上接一块高压表,停机后看表是不是归零就知道了。从你描述的现象看应该是压缩机不太好。
发表于 2018-5-3 18:45:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-3 19:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
压机太热,换重锤启动器。
发表于 2018-5-4 08:44:08 | 显示全部楼层
建议先换个阻值小的启动器,不行再加一电容(600A压缩机那种接法),不行的话只能换压缩机了