RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 师傅刘 于 2018-5-3 12:39 编辑

今修一冰柜,压机坏,系统里有大量氟,不放心,保压12小时不漏。代换压机和过滤器,过程顺利,制冷达到要求。随停机切高压连接管,偶然发现干过发凉,多次试验,每当停机后压力平衡时,过滤器开始变凉,测环温22度。不明就里,以前也没有留意过。特来问问师傅们。
微信图片_20180503114538.jpg
发表于 2018-5-3 12:19:37 | 显示全部楼层
不讲道理所以没道理
发表于 2018-5-3 12:41:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这过滤器打洞应该打在高压出口的地方,
发表于 2018-5-3 12:41:54 | 显示全部楼层
很正常的现象,说明你平时没注意观察。举个例子,你如果用小罐的制冷剂,你把里边的制冷剂用完,到最后的时候你会发现罐体很凉甚至结露。
发表于 2018-5-3 12:43:13 | 显示全部楼层
对了,你的过滤器打孔打的很奇葩,又让我长见识了。
发表于 2018-5-3 12:44:29 | 显示全部楼层
一般来说,发凉有可能有堵
 楼主| 发表于 2018-5-3 12:48:03 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2018-5-3 12:41
很正常的现象,说明你平时没注意观察。举个例子,你如果用小罐的制冷剂,你把里边的制冷剂用完,到最后的时 ...

平时的确没有留意,总感觉汽化的过程,应该在蒸发器里完成。
发表于 2018-5-3 12:49:23 | 显示全部楼层
有时候手里没有双尾过滤器用了也是这样打孔的
发表于 2018-5-3 12:53:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-3 12:57:57 | 显示全部楼层
师傅刘 发表于 2018-5-3 12:48
平时的确没有留意,总感觉汽化的过程,应该在蒸发器里完成。

不是在过滤器里汽化,是停机后过滤器还积聚很多制冷剂,压力又比蒸发器这边高,所以还会继续喷发,但是过滤器这端因为停机的原因没有后续制冷剂补充进来,会越来越少,这就和我上面说的制冷剂罐用到最后罐体发凉是一个道理,制冷剂流入蒸发器,把过滤器的热量带走了。压力平衡后,大部分制冷剂都在蒸发器内,所以再次开机的时候,回气管会结露甚至结薄霜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 18:42 , Processed in 0.065710 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表