格力谦者挂机制冷正常,制热报错H5

[复制链接]
发表于 2018-5-2 21:14:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力谦者挂机,制冷一切正常,制热4次以后报H5模块故障,故障现象是制热时压机启动也能制热,但内机风机不转,高压29公斤时突然停机,更换管温传感器无效,传感器插座电压5V正常,经测量唉传感器插座2V时可以正常运行,但总在接近2V时报警,但一旦内风机转起来就可以正常制热,自己分析原因认为是内风机启动滞后,维修陷入困境,哪位师父遇见这类问题是怎样解决的,请帮忙解决一下,多谢。
发表于 2018-5-2 22:49:27 | 显示全部楼层
制冷雪种量要求不算太严格,多点也可运行下去!制热雪种要求十分严格!末知当时制热环温,无法确定故障位置。一般机制热内风机都是在网有一定热度再起动的!你机我估计是雪种量多!制冷状态下看下压力!
 楼主| 发表于 2018-5-4 23:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天又试验了一下,应该是压机啊行了,高压一高就会过电流,而且压机三根线电流不平均
发表于 2018-5-5 20:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
有可能模块。
发表于 2018-5-5 20:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
电流不同,肯定是
发表于 2018-5-6 09:09:47 | 显示全部楼层
多数板子坏
发表于 2018-5-6 10:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
管温传感换小试一下
发表于 2018-5-6 10:29:22 | 显示全部楼层
管温变质
格力是 5K
 楼主| 发表于 2018-5-10 19:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
谦者是15K和20K的
发表于 2018-5-10 20:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是什么意思,三根线电流是一样的吗?连我也不知道