三菱多联机制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2018-5-2 16:35:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开两台内机设置最低温度制冷,外机工作十秒左右就停,过一会儿再启再停。主机主机上的数码显示管个位显示11,不知道这是故障代码吧,哪位大师有这方面资料或能够提供帮助吧
IMG_20180502_161922.jpg
发表于 2018-5-2 17:07:54 | 显示全部楼层
为什么要开两台,咱们检修一般全开状态 压机满频工作下测压力 电流 这是基本的判断方法
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-3 04:17 编辑

气温也有28度,再怎的外机也不可能这么短的工作时间。问题没故障代码显示
哪位师傅有三菱多联机资料,谢谢!
这是主机控制,个位数码管显示11,这正常吗
IMG_20180502_153047.jpg
发表于 2018-5-2 23:24:09 | 显示全部楼层
把拨码开关sw3拨到相反方向试运转试试
发表于 2018-5-2 23:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是低压保护
发表于 2018-5-3 09:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
查下压力,温控,室外连接线吧
 楼主| 发表于 2018-5-3 12:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
Axie3000 发表于 2018-5-2 23:24
把拨码开关sw3拨到相反方向试运转试试

sw3是0~9,这个怎么拨?
发表于 2022-5-6 19:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
拨 sw3--12/2568查故障