格力3P定频悦风F4故障

[复制链接]
发表于 2018-5-1 12:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
品牌:格力
系列:3P悦风【KFR-72LW(72520)Aa-2】
故障:开机即显示F4,所有按键无反应。电闸拉掉再推上,重新开机制冷状态下工作20分钟左右,室内机显示 F4,关机后开机即显示F4,必须拉掉电闸在上电还可以工作20分钟。  错误代码【F4:室外冷凝器感温包开、短路】
      拔掉室内机接线插排,测得链接感温包的接线电压1.2~2.4v,接上室内机感温包插排,在室外测得插排两端电压5.7~6.8v。
      万用表测室外冷凝器感温包,工作状态下阻值15.6~16.2k,停机状态下阻值20~21.2K。

      不知道是不是因为室外冷凝器感温包阻值便宜引起的故障,发出来寻求大家的帮助
发表于 2018-5-8 18:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
直接换,感温包不行换板子
发表于 2018-5-8 21:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以换个感温包试试
发表于 2018-5-9 14:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
我去修一个格力空调,第一次去,发现内机主板烧了,于是申请,换之,显示板又是坏的,显示不全而且死机,申请换之,e1故障外机不转,于是风机接入火线,空调正常。过了两天客户打电话说f4,上门测传感器16.2k,换20k一枚。试机半小时。效果超好,第三天开早会领导回访用户不满意并且故障依旧,明天在去看,这次也准备测测电压,还有传感器线阻值,还有主板,如果还是不行再查查其他传感器。很简单的问题整得束手无策