刚刚装好海康威视的工程,现在偶尔有监控画面丢失,求解答?

[复制链接]
发表于 2018-4-29 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
因为是工程机器,摄像机和录像机显示器全是海康的(要验收)设备,摄像机供电方案是采用24V交流方式,机房里使用的牌子是48口的H3C中心交换机,带光模块插口4个。
       连接是这样的,室内机37个半球和室外枪机4个直接到48口的交换机,供电是500W的24V交流变压器带29台和200W的24V交流变压器带12台。室外有2组H3C的8口的交换机,通过光模块到机房48口的交换机,一组是100W的交流24V变压器带6台枪机(带转弯加起来大约90米),另一组在门卫室,是200W的交流变压器带8台枪机(带转弯加起来大约70米),也是光模块到机房48口的交换机。
       装好后现在问题是监控画面偶尔有一个,或者同时2到3个画面黑屏,显示无网络信号,在通道管理里面点丢失画面的那路摄像机的黄色的三角形符号,提示是“网络不可达”!门卫室8台那一路出现的多一点。试过换交换机、直接使用网线超近路到48口的交换机,不使用光纤传输,均不行,求大师指点
 楼主| 发表于 2018-4-29 09:25:37 | 显示全部楼层
室内出现的概率很低,室外6路那一组相对少一点,为什么啊? 测量前端摄像机电压均正常
发表于 2018-4-29 09:31:20 | 显示全部楼层
传输距离远会出现延迟和丢包
发表于 2018-4-29 09:35:40 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2018-4-29 09:25
室内出现的概率很低,室外6路那一组相对少一点,为什么啊? 测量前端摄像机电压均正常

不妨兑换一下摄像机试试
 楼主| 发表于 2018-4-29 10:25:32 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2018-4-29 09:35
不妨兑换一下摄像机试试

摄像机断电就好了,不确定是哪个会处理问题,每个都出现过,谢谢您
 楼主| 发表于 2018-4-29 14:06:13 | 显示全部楼层
yintonghai 发表于 2018-4-29 09:31
传输距离远会出现延迟和丢包

近距离也是这样的
发表于 2018-4-29 14:30:24 | 显示全部楼层
是否有干扰源或附近是不是有大量用电设备启动。
 楼主| 发表于 2018-4-29 18:59:47 | 显示全部楼层
好万家制冷设备 发表于 2018-4-29 14:30
是否有干扰源或附近是不是有大量用电设备启动。

谢谢提醒,是新造的学校,没有干扰源的
发表于 2018-4-30 17:10:59 | 显示全部楼层
把交换机换成千兆的
 楼主| 发表于 2018-4-30 22:02:04 | 显示全部楼层
fzj0797 发表于 2018-4-30 17:10
把交换机换成千兆的

是千兆的,谢谢您!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 02:28 , Processed in 0.077428 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表