求解不增加蒸发器直接并外机是否可以增加冷量

[复制链接]
发表于 2018-4-29 08:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求解,有一个单位,因为增加一个内机蒸发器很麻烦,户家不想增加内机蒸发器了,想直接增加在原有外机的上并一套外机。请问是否可以?两台机子的循环会出现问题吗。
发表于 2018-4-29 10:05:30 | 显示全部楼层
理解能力差,我都不知道你在说什么
发表于 2018-4-29 10:34:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用户的想法真有才!楼主帮着问是才上加才!
发表于 2018-4-29 10:44:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱吃洋葱卷 于 2018-4-29 11:36 编辑

蒸发器的换热面积就这么大,肯定会出问题,电流压力都会高于单机额定值,由于两个机子排气不同步,造成电流波动大,严重缩短压缩机寿命。如果其中一个机子罢工,就会形成回路,热保护停机,效果几乎是零。就犹如一条小河流,水流是稳定的,但你把另一条小河引流到这个河道,就会造成溢流决堤。
发表于 2018-4-29 16:47:45 | 显示全部楼层
换机不行吗
发表于 2018-4-29 16:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
又不是模块化设计,怎么可能
发表于 2018-5-1 07:09:13 | 显示全部楼层
故障率应该多