RT809HSE编程器
毛细管在下和上不是影响温度的原因,海尔一款双温冰柜,毛细管从冷冻下面开始的。主要的问题在于毛细管长度,制冷剂过量,散热器。 我有次接修的冰柜,温度总是下不去,散热器在冰柜下面,两层的,高压出口接到下层了,试机温度就是降到-13度左右就下不去了,后来把高压出口接到上层就好了。   我盘管维修用的2.0毛细管  长度2.3米左右。制冷效果还可以。
发表于 2018-4-29 15:20:01 | 显示全部楼层
hljshadow 发表于 2018-4-29 15:07
毛细管在下和上不是影响温度的原因,海尔一款双温冰柜,毛细管从冷冻下面开始的。主要的问题在于毛细管长度 ...

赞同你的说法,左天修了一台美菱冰柜就是从下边开使冷的。
发表于 2018-4-29 17:29:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机没力了吧
发表于 2018-4-29 17:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机排气压力正常不?
发表于 2018-4-29 17:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是冰堵了
发表于 2018-4-29 19:05:54 | 显示全部楼层
压缩机没力气吧,
发表于 2018-4-29 19:30:36 | 显示全部楼层
毛细管和压缩机重点排查
发表于 2018-4-29 19:59:50 | 显示全部楼层
氟加多了,或者压缩机完了
 楼主| 发表于 2018-4-29 21:28:51 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的帮忙 我汇报下情况  我今天把弗放了一点  工作了4-5个小时吧  现在有四根管子上霜  里面的温度是-5.4度 压缩机很热  干燥过滤器没什么温度 回气管潮湿有水 冷凝器 是双层的管子 一半发热 一半没什么温度 开机前抽真空抽了一个小时的 制冷剂也是平时用的  应该都没什么问题 感觉温度已经很难降下来了 说明一下毛细管出口原机就在上面的  从上到下共7圈 有四圈结霜   麻烦大家再看看啥问题 是不是管子少了 还是压缩机有问题 压缩机没上之前试过 手压不住
发表于 2018-4-29 21:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是毛细管有脏堵呢,不太通透。换根毛细管吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 16:22 , Processed in 0.053163 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表