松下空调自动停机

[复制链接]
发表于 2018-4-28 18:24:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台松下1.5匹冷暖机,开机几分钟外机停,气温28度左右,检查管温18K,室温12K,外机感温5K,测室内感温头电压都在2.5左右,开制冷压力4.5,记得松下压力比较高,加至6KG照样停,将室内管温移至蒸发器最冷处,无效,制冷电流5A,标称电流5.7,试制热功能同样停,按手动开关响三次后试机依旧,拔掉自动开关也无效,用户又不同意换万能板,烦请各位高手给点检修思路,就这货
IMG20180428152149.jpg
发表于 2018-4-28 18:46:18 | 显示全部楼层
气温28°,如果是22雪种4.5公斤回气压力,雪种太多
发表于 2018-4-28 18:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎个停法?外机停时内风机是否还转?内机指示灯是否闪烁?
 楼主| 发表于 2018-4-28 18:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
大朋哥哥 发表于 2018-4-28 18:55
怎个停法?外机停时内风机是否还转?内机指示灯是否闪烁?

内机不停,如果一直不关机,黄灯闪烁
发表于 2018-4-28 19:13:14 | 显示全部楼层
传感器,外机有传感器没
发表于 2018-4-28 19:13:19 | 显示全部楼层
恒胜家电 发表于 2018-4-28 18:59
内机不停,如果一直不关机,黄灯闪烁

你这种现像 还是内机的传感器问题,重点检查管温头。
如果还是不行 客户又不同意换通用板,那只有找一个同型号的板试一下。
发表于 2018-4-28 19:16:44 | 显示全部楼层
首先查客户家插头和漏保处有没有接线松动,,再查其他地方
发表于 2018-4-28 19:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
是变频?不知故障代码,至少测测板上一些电压
发表于 2018-4-28 19:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
代换管温试试
发表于 2018-4-28 19:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
换20k的管温试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 00:12 , Processed in 0.069674 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表