格力空调四通阀判断方法

[复制链接]
发表于 2018-4-27 19:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修理一台格力1.5匹定频空调不制冷,检查后发现两个三通截止阀漏气,更换后单独给外机供电后,发现细阀只有微弱气体。粗阀有较大的吸气声但是用手放到上面,没有很强烈的吸气感,并且堵住细阀时粗阀还往外出气,怀疑压缩机问题,拔掉高压管正常,说明问题在四通阀,更换后排气正常,加氟后制冷良好
发表于 2018-4-27 19:23:50 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 685&pid=9097508
发表于 2018-4-27 20:25:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀冤枉根本没有坏 四通阀要动作必须有压力 没有压力阀块会随意活动的
发表于 2018-4-27 21:02:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-27 21:04:10 | 显示全部楼层
四通阀真的很冤.通电动作的是小阀,再用气压去顶大阀的一边另一边吸来完成转换的.当没氟时只用空气是完成不了转换的!楼主你真走狗屎运了,新安那四通刚好在制冷状态,要是在制热真不知道你如何加氟.不走运也在中间状态,那楼主估计还要换!
旧阀在你手上,锯开它,花点时间而已,了解清楚,以后就不会再出笑话了.
发表于 2018-4-27 21:05:12 | 显示全部楼层
蛋定 发表于 2018-4-27 20:25
四通阀冤枉根本没有坏 四通阀要动作必须有压力 没有压力阀块会随意活动的

正解,这个方法不靠谱。
发表于 2018-4-27 21:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
工程做大了,四通阀正常工作必须有一定压力才会正常,下次先给它抽真空加点氟才试得准。