稳压器输出无电压维修,用户拿来时告诉我稳压器延时指示灯和超压指示灯亮,然后无输出电压。拆机检查此稳压器除了变压器,就是一块电路板然后是两块电压显示表,还有指示灯。首先检查电路板上各个元件有没有损坏和短路,先测三极管。当测到C3279此三极管时。好几个C3279三极管损坏。由于手头没有C3279就去找度娘查参数用手头的S9014代换,但是安装的时候要注意此三极管的引脚与C3279不对应,安装的时候要对应安装,不要装错了。为了保险期间,我将所有的C3279全部用s9014代换,然后通电试机测试输出输入电压正常维修到此结束,谢谢大家。
IMG_20180427_095029.jpg
IMG_20180427_095022.jpg
IMG_20180427_095009.jpg
IMG_20180427_094953.jpg
IMG_20180427_094708.jpg
IMG_20180427_094701.jpg
IMG_20180427_094748.jpg
IMG_20180427_094736.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
官修qq + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2018-4-27 11:55:42 | 显示全部楼层
楼主好手艺!
发表于 2018-4-27 11:58:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好好学习 天天补胎。
发表于 2018-4-27 11:59:28 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2018-4-27 12:09:43 | 显示全部楼层
控制继电器的这个不难,都坏了说明设计有缺陷。
发表于 2018-4-27 12:24:02 | 显示全部楼层
楼主好手艺
发表于 2018-4-27 12:49:15 | 显示全部楼层
9014是不是小了 ?
                IC:3279=2A       9014=100ma
发表于 2018-4-27 12:55:34 | 显示全部楼层
楼主 手艺很好 画三极管也画得很好
发表于 2018-4-27 13:05:44 | 显示全部楼层
抽头式的?不晓得继电器耐用不
发表于 2018-4-27 13:15:03 | 显示全部楼层
为什么换了9014就好了,?p  v
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:25 , Processed in 0.043697 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表