用自己现有的材料做了个鱼缸制冷,压机坏了的制冰机的两器,旧1匹窗机压缩机和毛细管,蒸发器就仍水里,6个和12个的链接管,抽真空加氟,气液分离器底部的霜化了后又少量加了一点,直到粗管比细管冷,准备收工问题来了,粗管和气液分离器都结霜了,过一会细管也结霜,温度24,压力3.7个,22的氟,回气管轻微瘪应该不影响啊,如果氟加多细管应该不那么冷啊
 楼主| 发表于 2018-4-27 11:15:40 来自手机 | 显示全部楼层

粗细管都结霜

用自己现有的材料做了个鱼缸制冷,压机坏了的制冰机的两器,旧1匹窗机压缩机和毛细管,蒸发器就仍水里,6个和12个的链接管,抽真空加氟,气液分离器底部的霜化了后又少量加了一点,直到粗管比细管冷,准备收工问题来了,粗管和气液分离器都结霜了,过一会细管也结霜,环境温度24,压力3.7个,22的氟,电流压机3.1安风机0.6安,回气管轻微瘪应该不影响啊,如果氟加多细管应该不那么冷啊,是冷气带不走吗,大师们有空的时候帮我分析一下,谢谢,   不太会发图
发表于 2018-4-27 11:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉毛细管长了,
发表于 2018-4-27 11:24:01 | 显示全部楼层
用循环水。。。。。或者流动水
发表于 2018-4-27 11:24:29 | 显示全部楼层
如果只是单纯的把蒸发器放到水里,这个肯定不行的,水不是循环流动的,蒸发器周边的水冷却的很快,但是稍远一些的水基本还没有降温那,这个需要加一个水泵,让鱼缸里面的水流动起来,这样蒸发器大部分冷气都会被水吸收,回气管就不会那么凉了。可以参考一下扎啤机。
发表于 2018-4-27 12:07:26 | 显示全部楼层
弗多了气温才24度水温估计在10度左右,放点弗试试
发表于 2018-4-27 12:11:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-4-27 21:53 编辑

5楼上是正解!另楼主你压力数据是结霜后还是结霜前的?
发表于 2018-4-27 12:47:10 | 显示全部楼层
你装机械温控器,控制吗?,是毛细有堵。旧压缩机压力不不好,应该管压偏多
发表于 2018-4-27 13:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
往缸加热水可解决蒸发器吸热不良引起粗管结霜,e,毛细管过多节流引起细管结霜
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师们的回复,压力是结霜后的,氟多的话不是细管温度要升高嘛,这个细管都结霜了,回头我把制冰机的水泵安上,控制部分还没有安,机械温控可能不行吧,我准备把电子温控改装,把水降到大致范围就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:23 , Processed in 0.060920 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表