今天遇到一用户说店面里两台2米展示柜工作时店面温度太高,空调工作起来效果还不太好,用户想把展示柜压缩机和冷凝器移至门外,高低压管大约需要各延长管道5米左右。我有点顾忌,延长管道这么长,即便是效果影响不大,会不会导致压缩机负荷过大而影响压缩机寿命,还望各位有经验的大师多多指点迷津,,
发表于 2018-4-26 23:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
放心干吧,压缩机烧了再换个大点的压缩机
发表于 2018-4-26 23:29:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
做好低压保温不会 高压不用管
发表于 2018-4-26 23:36:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-4-26 23:37 编辑

没事的,这种事情我常干。不过回气保温要做足,电缆一整根过,毛管留在内机里,这样子冷量不会太大损失,管路也不滴水,高压管也可不包保温。
发表于 2018-4-27 08:08:47 | 显示全部楼层
低压保温做好,做好压机散热,放哪都一样。
发表于 2018-4-27 09:07:26 | 显示全部楼层
路过,分享经验了。
发表于 2018-4-27 10:46:24 | 显示全部楼层
放心干,改好之后夏天效果都杠杠的
发表于 2018-4-27 12:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
展示柜向空调学习变分体式,好主意。
发表于 2018-4-27 12:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
你只要把高压移开就行了。干嘛这要移低压呢。
发表于 2018-4-27 14:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
176020560911 发表于 2018-4-27 12:55
你只要把高压移开就行了。干嘛这要移低压呢。

压缩机也移,所以,,,