楼主: 李军锋

挂机空调电源线烧糊

[复制链接]
发表于 2018-4-26 21:20:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
遇到过,换上新电源线就成了。
发表于 2018-4-27 00:24:57 | 显示全部楼层
呵呵这种事,比较少见,自然就多怪了。
请楼主兄弟认真的细看一下,那是烧糊了吗??
发表于 2018-4-27 00:43:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2018-4-27 00:45 编辑

冷暖的机型有电辅(发热管漏电)?外机铁架接地良好(罗丝与罗纹钢筋相通)?。。
发表于 2018-4-27 00:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到一台富士通挂机也是地线烧糊这个情况,换线工作正常,百思不得骑姐
发表于 2018-4-27 01:00:34 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-4-27 00:43
冷暖的机型有电辅(发热管漏电)?外机铁架接地良好(罗丝与罗纹钢筋相通)?。。

那应该是线材的问题,并不是真的烧糊了,只是貌似而矣。
但这种情况确实是不多见,俺从事这行业这么些年,也就遇到过那么三两次。两千年之前的两次,之后的好象一次,再之后就没怎么见着了。
发表于 2018-4-27 01:17:21 | 显示全部楼层
也遇到过,换了新电源线就好了
发表于 2018-4-27 06:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
遇见一次雷击的,雷电由铜管进内机,将蒸发器连的地线烧了,蒸发器击穿一个洞,电源线放炮,插座烧毁
发表于 2018-5-3 10:29:42 | 显示全部楼层
有一个情况会这样:如果电线很长,按顺序绕很多圈,在空调工况时,会产生很大的涡流,就像电磁炉的线盘,电线会过热烧坏。