返回列表 发新帖
楼主: 回复电话

请问空调铜管折憋了,压力有变化吗

[复制链接]
发表于 2018-4-23 22:16:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把它灰复原状啊,不然会制冷效果差!!!
发表于 2018-4-24 05:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
这要看那根连接管瘪以及瘪的程度,瘪的不厉害时不太看不出来影响,瘪的厉害且瘪在粗管时低压低而高压也低,瘪在细管且较厉害时低压低而高压高
发表于 2018-4-24 11:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2018-4-24 05:55
这要看那根连接管瘪以及瘪的程度,瘪的不厉害时不太看不出来影响,瘪的厉害且瘪在粗管时低压低而高压也低, ...

纠正为:如果瘪在粗管且较厉害的话,制冷状态下系统冷凝器部分压力会较正常低,系统蒸发器部分压力会较正常高,但作为连接管握瘪处下游三通阀(粗管阀)处测得的压力会比正常低。这个是很容易想得到的,在此做个补充解释,不好意思
发表于 2018-4-24 12:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
维修当中经常碰到由于安装或其他一些原因造成空调内外机连接管有折瘪的情况,对管路折瘪后空调系统各部位的压力和温度变化情况了然于胸,这个对故障判断很有帮助
发表于 2018-4-24 19:15:09 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-4-24 11:56
纠正为:如果瘪在粗管且较厉害的话,制冷状态下系统冷凝器部分压力会较正常低,系统蒸发器部分压力会较正 ...

的确是这样子的。顶一个