海尔空调不制冷

[复制链接]
发表于 2018-4-23 08:46:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天遇到一个海尔变频空调,压力正常,电流正常,电压正常,高压阀低压阀都结露正常,内机风速高速工作,可是问题来了,就是蒸发器不凉,
发表于 2018-4-23 08:53:54 | 显示全部楼层
高低压阀都结露了!就是蒸发器不凉???低压阀结露说明从蒸发器回到外机的管路都是凉的。蒸发器不凉?如果蒸发器脏了,滤网脏了,制冷吹出的风不凉,制冷效果差,只能说通风换热不好,但是蒸发器是凉的。你说蒸发器不凉还真的搞不懂。等高手解答学习。
发表于 2018-4-23 09:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从所述情况,制冷剂进入蒸发器前后都是凉的,怎么可能蒸发器不凉?应该只是制冷效果差,原因是滤网或蒸发器脏,或风筒脏,也有可能风机转速低。
发表于 2018-4-23 10:13:37 | 显示全部楼层
搞不明白,期待你的结果。
发表于 2018-4-23 10:42:59 | 显示全部楼层
常规检修无效就需要抽空了,空调安装时有没有抽空,是否严格抽空很难说,甚至有些师傅排空都没工夫搞
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
大真探 发表于 2018-4-23 10:42
常规检修无效就需要抽空了,空调安装时有没有抽空,是否严格抽空很难说,甚至有些师傅排空都没工夫搞

OK了,蒸发器有一组管路堵了
发表于 2018-4-23 12:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
没堵的不冰么!
发表于 2018-4-23 12:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-4-23 12:16
OK了,蒸发器有一组管路堵了

支持这个说法,有可能是两路堵了
发表于 2018-4-23 14:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-4-23 14:34
麻皮,蒸发器有一路堵了会压力正常?蒸发器换热不够会电流正常?我修过的蒸发器管路堵了的,第一是低压明显 ...

前辈,应该是蒸发器堵了电流会升高,你搞错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:21 , Processed in 0.059527 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表