x
  今早还在与友人饮早茶中,忽然收到之前一同事(后转做某厂设备组主管)来电:公司新进9台一体化除湿机,安装好已运行月余了,今天例行检查机组运行情况,才发现有3台没有冷凝水排出,且都压机热保停机,但不显故障代码,向生产商(省外)反映情况,则说我方未调试好。。。,但经多次多方面检查,都未发现明显异常,所以你一定要来帮下忙,看到底啥问题。
  这个是没法推也不应推的事儿呢。
  到该厂其中一台机组处,位于车间面顶承台上,是防爆型的一体机,由于正面进风囗接有法兰头,正好把接线盒给压住了,拆不开来,因此同事已与他的工友把背板拆开了。背板是一整张下来的那种,象冰箱的背板,但要厚重得多。
  从背面看一目了然,上两风机,中正面蒸发器背面冷凝器,然后水盘,下左侧防爆电箱(箱盖及丝都是向正面的),下右侧是压机及其管件。本住以事论事的原则,就不上该机图片了。
  此时旧同事介绍说机组开机约15或20分钟左右就停压机了,是热保停,经反复检查未能查出哪有问题,所以现在交集点在系统无F。。。
  由于机组的操作面板已改接至车间内,且进电空开离此处也老远,而这种过W的一体机着实够紧凑的,电箱又拆不开,只得先按常规询一次旧同事:
  “电压平衡?"  “三相380v左右,基本平衡。"
  "电流?″  "总进线约7.5A,压机线三相各约5.2A左右,机组额定功率2.7KW,这个也差不多正常吧。"
  "系统与其他的一体机一样,都没设检修阀的吧?"  ″嗯,是的,所以这个查不了。"
  "开机时风机工作吗?会偷停不?"  "工作,压机停它都不停,比对过正常的机组,转速也正常。"
  总结下觉得5.2A电流似乎偏大了点,新机应该在4.5A左右吧?呵呵但这零点几A电流能说明什么问题呢?看来该查的能查的他都查了,再问也是哂气,还是着手再查一下吧。
  于是叫他与他的同事,一个去上电,一个去开机,并且大家作好随时关机/停电的准备。。。
  开机,两风机都能同时工作,凭感觉转速也基本正常。摸下压机外壳,余温尚存。约3分钟后,压机响了,并且凭感觉噪音稍大,震动也稍大,再碰下高压管,常温常温常温!问题彰显了。立马传令关机/停电。
  此时一个认为不可能的事隐隐上到思路里来----凭经验,这可是压机反转的表现呐!但可能吗?三相机可能不设相序保护吗??
  于是传令负责上电的人在空开下桩换相,再上电开机,耶!压机音轻了,高压管马上热了,冷凝器也随着热起来了,并且很快就觉得很热了,有热浪扑面的感觉。旧同事此时也上来了,一见热气逼人的节奏,大喊着要关机。然而就在此时,机组居然真的停了,压机与风机同时停了。旧同事说不可能是相序的问题,这下可以肯定是压机不行了,。。。说个不停。俺则笑而不语。
  哎,他终于消停下来了,不语了。于是俺对他说:“你去看看是被人关了机,还是现在出现了故障代码而保护性停机,然后来电话说明一下。”哈哈哈哈这小子老不情愿的又爬下去奔车间里了。
  不一会来电告知:“还真是出了故障代码了这次,是E5呢,这个应该是错相的代码了,待会我还是去把相线换回来吧。。。"
  “不要!如果现在不能开机的话,你把空开打下再上电开机吧。"呵呵呵呵这个E5估计才不是错相代码呢。。。
  装好背板,机子工作约10分钟左右,排水管出水了,此时俺去钳了一下电流,都在4.5A左右。
  后来,看了一下这机组的铭牌与电气图,而这个电气图,着实让俺吃了一惊,也算是长了见识吧。
  看来,这机组是真的如电气图一样,没内设相序保护器呢。
IMG_20180421_162801.jpg
发表于 2018-4-21 19:03:00 | 显示全部楼层
正规大厂家的产品还是会设计相序保护器的,小厂的就不好说了,可能和电路控制设计人员的经验阅历有关吧。
发表于 2018-4-21 19:11:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
厂家牛,俺服
发表于 2018-4-21 19:29:40 | 显示全部楼层
设计的问题。
发表于 2018-4-21 19:50:46 | 显示全部楼层
安装好已运行月余了
发表于 2018-4-21 20:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
最后是哪里问题
发表于 2018-4-21 20:18:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-21 20:18:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-21 20:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
这设计逆天了
发表于 2018-4-21 21:09:57 | 显示全部楼层
要么前端有相序保护 要么说明书要求用户安装 不可能犯这种低级错误
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 19:05 , Processed in 0.066127 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表