电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 羊肉串一

盘管之后效果差,求助

[复制链接]
发表于 2018-4-21 13:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看着好像是直冷的,见效会慢建议看原机毛细管管径,更换同型号毛细管,根据压力表接高压再接毛细管测压力的办法确定毛细管长度后,重新焊接抽空加佛试机。不搞利索的话,到用户那里钱不好要,后期也会很麻烦的!个人建议高手勿喷
发表于 2018-4-21 16:43:27 | 显示全部楼层
我一冰柜盘管和你一样的问题,管都是凉的,就是没有多少霜,后来换了毛细管就行了,温度也下来了,原来的毛细管内径大点,换细一点的就行了,长度是2米,另外说明一点就是压缩机温度不高。
发表于 2018-4-21 18:41:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管1.8米就差不多了
发表于 2018-4-21 18:42:02 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-517696-1-1.html   这是本论坛一位师傅的总结,可以学习下。
发表于 2018-4-21 19:12:22 | 显示全部楼层
再加氟更不会上霜,毛细管可不是光看长度,还有内径,楼主换毛细管吧,可以参考原毛细管,楼主你用的毛细管短了内径大了,剪短毛细管更差。
发表于 2018-4-21 19:46:21 | 显示全部楼层
换毛细管试一下,还有要用手试一下压缩机排气压力大不大
 楼主| 发表于 2018-4-21 19:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
13625075979 发表于 2018-4-21 19:46
换毛细管试一下,还有要用手试一下压缩机排气压力大不大

毛细管剪了,堵住两端,工艺口表阀打开,压缩机通电,高压压力只能到1mpa,看来是这个压缩机不行了,,明天去淘个压缩机换了再说
发表于 2018-4-21 22:31:55 | 显示全部楼层
高低压都偏高了,放少点冰种
发表于 2018-4-22 00:14:52 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2018-4-20 23:52
请指教,今天买了冰箱最粗的毛细管,正在考虑要不要换上,高压高,我认为还是毛细管细了

你将陷入死循环.毛细管末端放开,开压缩机测量高压压力至到1.5MP稳定为止.然后正常充氟低压在0.1MP.试机温度如果达到零下18度即可.
发表于 2018-4-29 20:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 16:23 , Processed in 0.055453 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.