格力120的空调,工作2个小时左右跳总闸

[复制链接]
发表于 2018-4-20 13:51:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
12000的空调工作2个小时跳总闸,推上之后工作半个小时左右跳家里的保护器,去了最后线都没破损,整机没带强电,求指导维修思路
发表于 2018-4-20 14:44:55 | 显示全部楼层
换空开试试。调了之后摸一下空开是不是温度比较高。
发表于 2018-4-20 15:03:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-20 16:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
换空开!!!!
发表于 2018-4-20 16:30:36 | 显示全部楼层
空开不仅仅是短路跳闸。长时间过载也会跳闸,里面有热保护装置。
发表于 2018-4-20 17:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
每次都是2小时后跳空开,可以肯定故障点不是空开。查一下电流,估计是热保护。
 楼主| 发表于 2018-4-20 18:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-4-20 17:17
每次都是2小时后跳空开,可以肯定故障点不是空开。查一下电流,估计是热保护。

工作2个小时左右,,,跳,推上之后十几分钟跳一次,热保护的话,空调不有高温保护吗,
发表于 2018-4-20 19:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
342688348 发表于 2018-4-20 18:49
工作2个小时左右,,,跳,推上之后十几分钟跳一次,热保护的话,空调不有高温保护吗,

如果是最近安装的新产品,应该有高温保护,早几年的没有,空调工况不良会使压缩机跳热保护。你的描述更象热保护。
发表于 2018-4-20 21:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
眼见不为真,仪表所测才为实!凭个人经验,这种情况九成以上还是
发表于 2018-4-20 22:07:48 | 显示全部楼层
这种故障我遇见几例。有的是空开坏了,有的是线路问题。线路用兆欧表500V的一摇就知道了。绝缘电阻没有问题就要换空开了。
  如果室外机的电源线有走地下。中间有接头。线故障的几率很大。
  还是要有设备检查才行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:18 , Processed in 0.058516 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表