楼主: huangrixu

格力空调怪故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-4-21 18:05:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星华电器 发表于 2018-4-20 14:35
那边环境温度多少?感觉雪种有点多

25度,30度时也这样
 楼主| 发表于 2018-4-21 18:08:30 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-4-20 15:48
制冷剂是随室外温度来增减压力的,五楼说出了正确答案,只是他没详细解释,你怎么加都只有4.2就是最高饱和 ...

无论什么温度故障也一样,开机一两分钟这样了呢
 楼主| 发表于 2018-4-21 18:10:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
丁伟 发表于 2018-4-20 16:28
两器脏堵,系统堵,管子折了???


两器没堵,要是堵了 就好办了,洗过的


发表于 2018-4-21 18:35:14 | 显示全部楼层
放空,抽空,定量加注.蒸发器翅片(吹风面.不是出风面)干净的话,就做以上工作,管路长,一开机是会出现短时结霜现象!
发表于 2018-4-21 19:36:27 | 显示全部楼层
你说单位用的 ,我估计室内也干净不彻底。一定要注意室内环境  湿度   进风温度及出风温度。然后再查管路系统
发表于 2018-4-21 23:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
问题在内机,洗洗更健康
发表于 2018-4-21 23:42:28 | 显示全部楼层
洗洗更健康
发表于 2018-4-22 08:40:29 | 显示全部楼层
好好的空调被玩坏了
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:13:58 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-4-21 18:35
放空,抽空,定量加注.蒸发器翅片(吹风面.不是出风面)干净的话,就做以上工作,管路长,一开机是会出现短时结霜 ...

  试  过的
 楼主| 发表于 2018-4-23 12:14:48 | 显示全部楼层
立民维修 发表于 2018-4-21 23:32
问题在内机,洗洗更健康

洗过了,