急急......冷冻式干燥机求肋

[复制链接]
发表于 2018-4-17 12:11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷冻式干燥机回气管结霜严重,冷媒加到3个压力怎么加么加低压压力都是3个压电流8A左右,排气管温热,运行十分钟后,低压压力和电流下降,2P压缩机,干燥过滤器换过,系统吹过不堵,环境温度25度左右,该如何处理,求肋师傅们了。谢谢
IMG_20180417_120234.jpg
IMG_20180417_120243.jpg
IMG_20180417_120250.jpg
IMG_20180417_120254.jpg
发表于 2018-4-17 12:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝风机控制器失控,
 楼主| 发表于 2018-4-17 12:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松树果 发表于 2018-4-17 12:38
冷凝风机控制器失控,

没有控制器,风扇电机是直接220
发表于 2018-4-17 12:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
长和制冷 发表于 2018-4-17 12:41
没有控制器,风扇电机是直接220

不可能吧?风机控制器分为温度和压力两种,都有应用,排气温度温而已,环境温度也只有25度,不足以打开风机,也就是当前冷凝风机应该不转
 楼主| 发表于 2018-4-17 12:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2018-4-17 12:47
不可能吧?风机控制器分为温度和压力两种,都有应用,排气温度温而已,环境温度也只有25度,不足以打开风 ...

师傅,是我错了,厂里的电工把线直接到220,我现在接到控制器上,完全正常了,你一点就通,在次说声谢谢了
发表于 2018-4-17 12:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
还有自动排水阀是否失效,没有将水排出,换热器内部之前就已经结冰,总之,正常风机是受控的,否则冷天肯定结冰!!!
发表于 2018-4-17 13:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
长和制冷 发表于 2018-4-17 12:53
师傅,是我错了,厂里的电工把线直接到220,我现在接到控制器上,完全正常了,你一点就通,在次说声谢谢 ...

所以平时要多积累经验,遇到这样别人瞎搞没搞好的,自己心中有数!
 楼主| 发表于 2018-4-17 13:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2018-4-17 12:58
还有自动排水阀是否失效,没有将水排出,换热器内部之前就已经结冰,总之,正常风机是受控的,否则冷天肯定 ...

谢谢师傅,方便留个电话吗?我还有一台没处理好
发表于 2018-4-17 13:08:25 | 显示全部楼层
无私交流指点,值得尊重。
发表于 2018-4-17 13:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
长和制冷 发表于 2018-4-17 13:04
谢谢师傅,方便留个电话吗?我还有一台没处理好

发到论坛就可以了,我一个人的力量有限,论坛的力量是无限,这里高手如云,我就一介草民
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:53 , Processed in 0.068086 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表