楼主: 开始在意

空调跳闸

[复制链接]
发表于 2018-4-16 17:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
是空开……压缩机坏的机率大。
发表于 2018-4-16 17:57:20 | 显示全部楼层
先换空开再说。
发表于 2018-4-16 18:26:33 | 显示全部楼层
是空开,先换到63A空开试机就知道了。
发表于 2018-4-16 18:28:20 | 显示全部楼层
不跳闸再测电流或根据空调额定电流,选择合适的空开。
发表于 2018-4-16 19:30:17 | 显示全部楼层
先换个大一点的空开试试
发表于 2018-4-16 20:29:59 | 显示全部楼层
三相供电的话16A可以供8KW用电啦!
发表于 2018-4-16 21:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
lkjhgf123 发表于 2018-4-16 17:26
63A的,图片显示的是每相电是双线进入,那个16A的, 图片显示的是每相电是单线进入,说明该空调的闸电流是 ...

什么双线,单线的,63a开关的一组进线是并过16a开关的。
发表于 2018-4-16 21:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
人家都用了这么久了,怎么会是小了,百分之八十是外机有故障了。
发表于 2018-4-16 21:32:12 来自手机 | 显示全部楼层
《十五》 发表于 2018-4-16 21:27
人家都用了这么久了,怎么会是小了,百分之八十是外机有故障了。

空气开关也会坏,也有寿命问题,你这故障直接把线换到63A那一组一试便知。
发表于 2018-4-16 21:44:25 | 显示全部楼层
换个16A的空开试试呗。三相5P空调使用16A空开是正常的,厂家建议也是使用16A的。