师傅们帮忙看看这是需要添加两种制冷剂吗?

[复制链接]
发表于 2018-4-16 12:27:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
超低温冰箱漏氟、补漏只加氟R494a!用户要求-40度!最低能到-35!环境温度高了还要升温!压力1公斤左右
6E5129F1-0ECE-4C9C-9900-97E963E174C7.jpeg
09FB72A0-A90A-4BBD-9393-02873D5FB192.jpeg
 楼主| 发表于 2018-4-16 12:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
是只加氟R404a
发表于 2018-4-16 13:21:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂,但是R507通常能比R404A达到更低的温度。

摆渡的
发表于 2018-4-16 16:46:55 | 显示全部楼层
真没遇到过,学习一下。
 楼主| 发表于 2018-4-18 13:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
现在-37度、用户要求至少-40度
 楼主| 发表于 2018-4-18 13:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
现在-37度,用户要求至少-40
B150CACE-AD69-4087-A865-7120D99CA1C6.jpeg
发表于 2018-4-19 18:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
探头线上串一电阻!一般人我不告诉他!
发表于 2018-4-19 22:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-20 07:16:22 | 显示全部楼层
余挫以为:SC10CL属LBP/MBP压縮机,当为LBP压縮机时,加注R404a;当作MBP压縮机时加注R507。
可参阅:
①中央空调制冷剂R404A与R507的区别_搜狐其它_搜狐网  http://www.sohu.com/a/154411323_404414
②c10cl lbpmbp compressor - 道客巴巴  http://www.doc88.com/p-4085120005542.html
发表于 2018-4-22 14:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
选择LBP/MBP压縮机加不同制冷剂,超低温冰柜冰箱加气要看标牌秤重加气,比较精准误差在几克范围 否则制冷温度就不准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 23:57 , Processed in 0.066432 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表