回气管结霜严重高压温热还负压?怎么回事呢?

[复制链接]
发表于 2018-4-15 15:11:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有的高压挂表不跌压力也漏,等着返修吧!
发表于 2018-4-15 15:45:54 | 显示全部楼层
制冷管路高压部分肯定漏,打压必须分段打才能捡漏。
发表于 2018-4-15 16:09:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
喝高了,肯定有漏点,
发表于 2018-4-15 16:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
不查出系统哪里漏,用不了多久就会返工,R600本来就是负压。
发表于 2018-4-15 17:00:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-15 17:33:23 | 显示全部楼层
600A就是负压,你是不是加多了雪种
发表于 2018-4-15 19:23:56 | 显示全部楼层
就算这样搞好了,问题估计还在那里
发表于 2018-4-16 07:26:09 | 显示全部楼层
r600运行时是负压正常.如运行负压但高压管不烫.才有可能是堵.目前情况属f过量.
发表于 2018-4-16 08:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅给我查一下图中的集成块是什么型号的,7脚集成。
1523836869685.jpg
发表于 2018-4-16 08:11:15 | 显示全部楼层
2450575953 发表于 2018-4-16 08:03
各位师傅给我查一下图中的集成块是什么型号的,7脚集成。

开关电源IC,这样的型号可多了